Считывание напряжения по каналам на WB-MAP12H

Добрый вечер!

Смотрю шаблон для WB-MAP12H (basic).

Хочу почитать напряжение по каждому каналу. В описании регистров есть такая возможность, но в шаблоне config-map12-basic.json вижу только:

"name": "Urms L1"
"address": "0x10d9"

Соответственно, в названии топика не указан канал, а адреса 0x20d9, 0x30d9, 0x40d9 не встречаются.

(не уверен по поводу раздела форума)

Вы имеете в виду трёхфазные каналы? Если так, то какой смысл читать по ним отдельно напряжения? Физически на MAP12H вы подаёте один набор трёхфазных напряжений на все 4 трёхфазных канала.

Ок, понял!