Разделение групп на WBIO-DO-R1G-16


#1

Добрый день!

Подскажите могу я использовать две группы модуля WBIO-DO-R1G-16 следующем образом, первой группой управлять устройствами с постоянным напряжением, второй группой устройствами с переменным напряжением?


#2

кстати да, не плохо бы в тех документации указать данные по разделению групп.


#3

Добрый день!

Да.


#4

Добрый день!

Про сами 2 группы и в вики, и на странице на сайте сказано. Что нужно добавить?


#5

просто не указано, что они как бы совсем раздельны. Обычно рисуют внутреннюю схему, для некоторых модулей она у вас есть.